abel  发表于 2015/7/16 13:24:40      2748 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ATV71系列变频器前两年开始使用的,前几天罢工了,拆开检查更换了主控板,恢复正常。期间查了查电流检测元件LF505的资料,见附件,有这个资料假如发生过载过电流保护动作,就可以判断出是真的过电流了还是控制板坏了还是检测电流元件坏了,需要的朋友可以下载学习!

 

 

LF505-S中文资料.pdf

1楼 0 0 回复
  • ljbll

    ljbll   |   当前状态:在线

    总积分:3532  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-30

    最后登录时间: 2024-11-26

    空间 发短消息加为好友

    ljbll   发表于 2015/9/6 13:12:28

    资料不错  收下了