您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱的指令问题

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

三菱的指令问题

aaing  发表于 2015/7/22 21:51:08      967 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

33 LD M8000

34 TRD D0

37 LD<= D0 D213

42 AND<= D1 D214

47 AND< D2 D215

52 LD<= D0 D213

57 AND< D1 D214

62 ORB

63 OR< D0 D213

68 ORD= D200 D202

77 OUT M120

78 END

这些个指令是干什么用的?搞不明白!求助各位高手!!!

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/7/25 15:33:21

    很明显是读取PLC时钟,,与设定值比较,输出。。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/7/25 15:33:21 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/7/26 14:52:24

    是与那个比较和触摸屏的时钟?我真的是搞不明白?

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/7/26 14:52:24 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/27 22:07:45

    说白了就是一个定时条件,时间到执行某种功能

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/27 22:07:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /