最近,遇到一个问题。SJ300带了一个30kw,50Hz的风机。基本频率刚开始设置为30Hz,明显无法启动,设置到40Hz时就能启动了,请问有没有必要设定为50Hz?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/7/28 15:10:48

    基准频率是50Hz,就应该把基本频率设置到50Hz的

    无法启动,也可能和加速时间有关系,可以将加速时间设置的长一点点

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/7/28 15:10:48 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/8/1 14:25:12

    要设定到50HZ,启动不了应该和基本频率关系不大。基本频率要和电机的规格相匹配。设定值低于50HZ时,可能引起电机烧损。