手机阅读
最近,遇到一个问题。SJ300带了一个30kw,50Hz的风机。基本频率刚开始设置为30Hz,明显无法启动,设置到40Hz时就能启动了,请问有没有必要设定为50Hz?
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/7/28 15:10:48
基准频率是50Hz,就应该把基本频率设置到50Hz的
无法启动,也可能和加速时间有关系,可以将加速时间设置的长一点点
引用 ababab 2015/7/28 15:10:48 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/8/1 14:25:12
要设定到50HZ,启动不了应该和基本频率关系不大。基本频率要和电机的规格相匹配。设定值低于50HZ时,可能引起电机烧损。