在EPLAN的设计中,涉及到端子的问题,特别是多层端子,往往都不会怎么设置,我为此找到了解决方法:

这是双层的


还有多层的

么在图中该如何表示呢?

1,设备标识符要一致,图中,X2的5-7为3个端子的下面一层,8-10为上面一层,都是X2端子

2.设定端子层号,也就是端子的上下层,这样定义:

从图中,不难看出,上面一排三个端子,我设定了第0层,为主端子(一般电流较大)

下面一排设为第1层,取消勾选主端子,当然一个端子可以有多个主端子。一般双层的端子都只有一个主端子。

当然我这样做只是一个示范,还得考虑电流符合等情况的。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/16 13:42:53

    谢谢,我一直都想了解这个怎么处理。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/16 13:42:53 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/8/19 15:40:35

    真的是受益匪浅,现在正是学习知识的时候。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/8/19 15:40:35 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/8/19 20:56:50

    设置完以后,图纸上显示有变化吗?

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/8/19 20:56:50 发表于4楼的内容