您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AB的PLC与PLC之间以太网通讯的组态

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

AB的PLC与PLC之间以太网通讯的组态

ababab  发表于 2015/8/16 13:01:37      1464 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?
这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?
这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?

 

1、AB的PLC与PLC之间的以太网通讯必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行组态吗?

回答:必须要用RSNetWorx for EtherNetIP进行网络规划,然后要把生成的网络规划文件所在的路径写在RSLogix5000开发环境下的网络配置里面。

2、这两个AB的PLC之间要实现以太网通讯,在RSLogix5000开发环境下,要把另一个以太网模块加到本地的以太网中吗?

回答:是的,并且需要设置地址

3、这样的以太网通讯,是使用生产者/消费者模式、还是使用Logic菜单下面的Map PLC/SLC Messages模式?

回答:是使用生产者/消费者模式

 

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/8/16 13:51:07

    自问自答,模式不错。。。。。。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/8/16 13:51:07 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/22 21:22:28

    真是有才啊,自问自答,模式不错

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/22 21:22:28 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/23 14:34:15

    要使用PC怎么样和AB的PLC进行以太网连接呀

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/8/23 14:34:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /