您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教高手:接触器线圈在额定电压30%~85时依然保持闭合的方法?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

请教高手:接触器线圈在额定电压30%~85时依然保持闭合的方法?

aaing  发表于 2015/8/20 15:42:07      981 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在电源电压突然降低时,或电源电压为接触器线圈的额定电压的30~85%时,依然要保持接触器闭合,请问有这种保护元件吗?或者如何实现?有一美国厂家PQSI生产这种产品,但国内找不到供应商,不知道有没这个替代产品?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/8/23 15:02:12

    我有个馊主意,380线圈改成220的,做一个开关电源宽输入的,输出220直流(没人规定接触器必须用交流线圈吧)因为开关电源输出很稳定所以.......

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/8/23 15:02:12 发表于2楼的内容

  • qkqk2015

    qkqk2015   |   当前状态:在线

    总积分:82  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-08-25

    最后登录时间: 2016-01-13

    空间 发短消息加为好友

    qkqk2015   发表于 2015/8/25 18:33:34

    学习学习

    3楼 回复本楼

    引用 qkqk2015 2015/8/25 18:33:34 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/8/26 18:47:11

    一般的接触器在40%额定电压时就释放了,确实很难在30%额定电压时保持吸合,不过有个办法重绕线圈,用比原线圈线径大1-2号规格的漆包线重绕,匝数与原线圈相同,就可降低释放电压。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/8/26 18:47:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /