在电源电压突然降低时,或电源电压为接触器线圈的额定电压的30~85%时,依然要保持接触器闭合,请问有这种保护元件吗?或者如何实现?有一美国厂家PQSI生产这种产品,但国内找不到供应商,不知道有没这个替代产品? | |
-
-
ababab 发表于 2015/8/23 15:02:12
我有个馊主意,380线圈改成220的,做一个开关电源宽输入的,输出220直流(没人规定接触器必须用交流线圈吧)因为开关电源输出很稳定所以.......
引用 ababab 2015/8/23 15:02:12 发表于2楼的内容
-
引用 qkqk2015 2015/8/25 18:33:34 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2015/8/26 18:47:11
一般的接触器在40%额定电压时就释放了,确实很难在30%额定电压时保持吸合,不过有个办法重绕线圈,用比原线圈线径大1-2号规格的漆包线重绕,匝数与原线圈相同,就可降低释放电压。
引用 atmupkeep 2015/8/26 18:47:11 发表于4楼的内容