您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » acs800变频器在转矩控制模式下

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

acs800变频器在转矩控制模式下

atmupkeep  发表于 2015/8/28 15:41:19      980 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

AI2=0-20ma 作为变频器的转矩输入,这时变频器输出频率应该是多少呢?是不是再采用AI1=0-10v作为变频器的速度输入控制速度?我才接触不很理解。请各位专家指教。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/9/4 16:27:33

    补充提问:acs800变频器在转矩控制模式下,AI2=0-20MA作为变频器的转矩输入信号,需要不需要再输入速度控制信号?

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/9/4 16:27:33 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/9/5 18:59:05

    在转矩控制模式下速度是不可控的,即使给定速度控制信号也不起作用,因此在应用转矩控制时往往需要保护程序,防止变频器失速造成故障以及事故。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/9/5 18:59:05 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/9/5 19:23:00

    acs800变频器在转矩控制模式下,AI2=...

     不需要了

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/9/5 19:23:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /