有两个问题
1,组态王和224XP通讯用USB转485 模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,这种方式下可以用组态王的s7-200 PPI协议吗?
2,使用西门子公司提供的PC/PPI电缆选用PPI方式与组态王通讯,一旦PLC断电通讯不能恢复,重新启动组态王通讯失败,必须用西门子的编程软件和PLC通讯一次后,组态王才能与PLC通讯是为什么
-
-
yujie0612 发表于 2015/9/10 10:58:29
1、能不能实现,首先看能否通过USB转485模块能否使用MicroWin下载或监控程序;
2、找组态王公司索取最新颁布的驱动
引用 yujie0612 2015/9/10 10:58:29 发表于2楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2015/9/19 13:37:22
个问题,这个方式可行。
使用过用USB转232和232转485连接组态王和西门内PLC 224XP,通讯正常。232转485设备最好选用带隔离的,第一次使用232转485设备选用普通的,结果将PLC的通讯口烧坏,后来选用Moxa的,一直使用正常。
引用 wangchen 2015/9/19 13:37:22 发表于3楼的内容
-
引用 wuwei01 2015/9/19 15:47:24 发表于4楼的内容