大家好!
我这里有一个应用,就是使用西门子的PLC与安川A1000变频器通过SI-P3卡进行PROFIBUS-DP通信
我的问题是现场环境温度接近50度,这样影响A1000变频器的工作吗?SI-P3卡的环境温度是多少?
希望大家多多指点!
非常感谢!
-
-
swy 发表于 2015/9/27 16:30:32
SI-P3安装在变频器内部,如果变频器是柜内安装型(IP00)散热,使用环境温度为-10-50度,如果变频器为封闭壁挂型(NEMA type1)型使用环境为-10-40度。
如果环境温度超过以上范围,会影响变频器工作和使用寿命。
引用 swy 2015/9/27 16:30:32 发表于2楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2015/10/8 18:15:23
我这里还有一个问题,因为我这个应用是PLC通过PROFIBUS控制变频器的,停机以后,要求通信正常,问题是变频器的380V输入断开以后,变频器就全部停止了,PLC就检不到变频器,这样PLC就会报通信故障,我要怎么样才能在380V断开以后,在外部给变频器供+24V给变频器这样变频器的控制单元就可以保持通信正常?因为我看其他变频器都是这样的,就是不知道安川A1000变频器有没有这个功能?