您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一台触摸屏屏控制多台PLC

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

一台触摸屏屏控制多台PLC

swy  发表于 2015/11/5 15:35:45      1103 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有材料:威纶通触摸屏TK6100i           1块

                    三菱FX3U-64MT/ES-A          1块

                    三菱FX3G-14MT/ES-A          1块

                    三菱FX3U-485-BD通讯板     1块

威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:

有上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。

 

3U的PLC带有一个485通讯模块,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4限制,3U的PLC为COM3通讯端口2限制。

 

 

触摸屏设置:

新建文件,选择好触摸屏型号,添加PLC,3G的PLC设置如下:

击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:

最后设置如下:

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/11/8 17:11:20

    介绍很详细  不知道有没有昆仑通态的触摸屏控制PLC的实例么

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/11/8 17:11:20 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/11/18 18:50:03

    好东西,学习一下,顶一个

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/11/18 18:50:03 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/11/18 18:54:57

    学习学习,谢谢楼主教导。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/11/18 18:54:57 发表于4楼的内容