小弟最近学习用PLC控制步进电机时,脉 冲数最多只能是10000个,有什么办法能够写入20000个,或者更多
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/11/19 18:15:53
最大可100KHZ
引用 fung 2015/11/19 18:15:53 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/11/22 11:42:52
我知道脉冲频率最大可100KHZ 但如何赋值更多脉冲数给步进电机,如PLSY K10000 K20000 Y0写不了20000这么多数量,最多只能写K10000.
引用 jijun 2015/11/22 11:42:52 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/11/22 11:51:45
我已经通过私信把电邮给你了。