您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » MM440--30KW变频器IGBT原理

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

MM440--30KW变频器IGBT原理

ababab  发表于 2015/11/8 15:45:21      1156 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 此变频器拆开后,看到控制板上是双IGBT的,不过这个变频器拆机,可以用一句话,西门子可费劲心思了,能拆开的都单独有件可买,就一个连接操作面板的,都给你弄几个坑啊,一台30KW的变频器,不说别的,光外壳--都有好多配件可以拆开卖。不啰嗦了,步入主题,为啥是2个IGBT呢,咱的想法很传统,输出是三相的,至少的三个IGBT模块吧(这还是算一个模块里面藏2个IGBT的),难道这个IGBT藏了三个模块?继续拆,终于看到型号了,看图:

     型号是BSM75GD120DN2,明显的I厂家是英飞凌的,英飞凌前段时间折腾森兰的变频器下载过IGBT资料,打开看没有,那赶紧上英飞凌官网查资料,英飞凌官网也没有提供这个IGBT资料查询,上度娘,没结果,倒是有卖的,那赶紧打开谷歌,也进入了一堆垃圾站点--买东西广告的,居然还是E文的,莫非是西门子定制的模块?上西门子官网,啃爹的,又没有结果,最后通过各种GJC的搜索,终于下到这个资料,这模块居然不单单是三个IGBT在里面,是6个IGBT在里面,这变频器用2个模块,那意思就是双并联的,可那么多腿腿都是啥管脚呢?然后测试呢?这个是看不到管脚的,难道要用电烙铁弄下来,然后翻过来看?

        

 

         

          不需要拆了,很明显两腿的和三腿的还是有区别的,立即可以分清楚了。然后就用万用表的二极管档测试即可了,可以单独一个一个的测试了。

         当然可以不必要这么麻烦,30KW的MM440变频器,直流母线正和负---对输出UVW的电阻,正向反向都是几百欧姆,昨天我测量的是352欧姆,测试期间走了点弯路,用福禄克376的钳形电流表的电阻挡,测试结果不一样,换福禄克179测试,结果正常,然后判断昨天明显有短路现象的控制板没有坏,今天已经装机测试,试机正常。

 

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/11/18 19:54:28

    用福禄克376的钳形电流表的电阻挡,测试结果不一样,换福禄克179测试,结果正常.

    怎么回事儿呢?换表就行了,难道表有问题了》

     

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/11/18 19:54:28 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/11/22 11:42:14

    179有二极管档,376没有二极管档。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/11/22 11:42:14 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/11/22 11:50:22

    看着一个很大的元件,原来大部分是用来散热的?

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/11/22 11:50:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /