您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何实现一个模拟量2个设备使用

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

如何实现一个模拟量2个设备使用

sweect  发表于 2015/11/19 18:10:19      1407 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以前一个传感器的电流信号,通过一个设备 将电流信号 分成 2路,分别供PLC带的4ad 和 变频器的 电流输入。

后来由于 这个电流分路器 太容易坏,想不用。大家有没有好办法,使得一个模拟量 2个设备用?或者PLC能不能将 模拟量的电流信号 转发?

或者能不能 采用 电压信号,然后将 4ad和变频器 并联在上面?


望高人给个建议,谢谢

 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/11/23 18:58:53

    直接输入PLC,然后PLC再输出一个给变频器不就得了???

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/11/23 18:58:53 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/11/24 14:22:38

    楼上正解,完全可以实现      

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/11/24 14:22:38 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/11/24 18:45:47

    电流输出的通常的负载电阻都是最大500欧的。这不就是等于串联两个电流负载啦。有什么问题?

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/11/24 18:45:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /