jijun 发表于 2015/12/7 21:07:20
每个模拟量算一点;泵、阀等根据工艺要求计算,一般每台设备有多个开关量点,可以包含以下全部或部,分开、闭(启、停)指令,开、闭到位反馈,故障状态反馈等等,每个量算一点。
另外,部分DCS厂家还计算中间点,指的是DCS程序运行中需求的中间虚拟继电器、储存器、组态相关的标志点等等。
引用 jijun 2015/12/7 21:07:20 发表于2楼的内容
-
-
sweect 发表于 2015/12/17 8:04:39
我看公司设计的图纸,泵数量为2的话,DI、DO分别为6,这样对吗?这是包括启停两个量,还包括什么?
另外开关阀的DI、DO点怎么算
引用 sweect 2015/12/17 8:04:39 发表于3楼的内容
-
-
swy 发表于 2015/12/17 18:08:03
我看公司设计的图纸,泵数量为2的话,DI、DO分别为6,这样对吗?这是包括启停两个量,还包括什么? 另外开关阀的DI、DO点怎么算
引用 swy 2015/12/17 18:08:03 发表于4楼的内容
-
引用 aaing 2015/12/18 17:37:08 发表于5楼的内容
-
-
ababab 发表于 2015/12/19 13:10:16
仪表是为工艺服务的,不知道你的装置的工艺的要求,也就无从判断仪表的设置对与不对啊。
根据常规来说,如果每个泵3个信号,应该这3个信号都是和电气柜之间的交互信号,1个启动泵DO,1个停泵DO,1个泵的运行状态指示DI。
对于阀门,如果是气动阀,应是1个关阀(或开阀)DO,1个全开回讯指示DI,1个全关回讯指示DI。 至于DO是去关阀还是开阀,决定于工艺的要求。