之前选择VF控制,重载1吨时,下降会报超速,后1300改为20,矢量控制,不带编码器的,但是出现比较大的问题是每次启动时会下坠一下,修改抱闸释放时间没有太大效果,最长改为1s也不行。
打客服 让调整1610和1611,调整到100%,没有效果,
请教高手。。谢谢
-
引用 wuwei01 2015/12/15 8:15:02 发表于2楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2015/12/17 15:42:58
最近的进展,修改p1351,然后将P1475的参数与P1351,关联,效果比较明显,目前的情况是如果1351值改的太大,空载时,启动瞬间感觉力度比较大,所有要在重载和空载之间找一个平衡值。
引用 xuwenbin 2015/12/17 15:42:58 发表于3楼的内容
-
引用 yujie0612 2015/12/19 16:31:49 发表于4楼的内容
-
-
aaing 发表于 2015/12/21 18:57:07
最近的进展,修改p1351,然后将P1475的参数与P1351,关联,效果比较明显,目前的情况是如果1351值改的太大,空载时,启动瞬间感觉力度比较大,所有要在重载和空载之间找一个平衡值。