您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 求助:全新小白求助G120 CU240E-2 PN的“简单”应用

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助:全新小白求助G120 CU240E-2 PN的“简单”应用

aaing  发表于 2015/12/11 8:00:54      2025 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 各位版主、高手、大侠们,第一次接触这个变频器,手册看了很多,看着铺天盖地的参数,头昏眼花,鉴于我是需要简单功能,所以想来此求助,期望能进展快些。


很多问题在熟悉的人看来简直不是问题,但对于没入门的人来说,困惑很多。


环境:TIA V13 SP1,硬件:CPU1511 PN + G120(CU240E-2 PN+PM240-2)

要实现的功能:能用PLC程序控制正反转启动停止


目前的现状:

1、变频器还没到货,因此只是前期学习了解

2、参看了yming版主的“使用S71200控制调试SINAMICS G系列”连载系列,完成了硬件组态


目前的困惑:

1、所需要修改的参数可以全部在TIA里面完成吗?还是需要用BOP面板设置。

2、就我的正反转启停的功能,到底要修改哪些参数。

3、组态的时候,我应该选择哪种报文?标准报文1、标准报文20、350、352这些选择的依据是什么?

4、选择不同的报文后,状态字和控制字是否可以直接使用IW和QW?在各种不同的报文中,状态字和控制字的含义从哪里可以查看?


期待回复,不胜感激。


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/15 8:00:45

    G系列的驱动,可以在TIA V13中完成调试(需要安装startdrive选件),根据CU240E-2PN的版本,可能需要升级SP1。驱动调试过程和在Starter中几乎一致。

    驱动的设置先按照最相近的“宏”来选择。不理想再改。包装盒里有接线和说明书。

    你用库程序,不用去管控制字之类的,它已经给你做好了。

    标准报文1、20都是ProfiDrive定义好的。3xx报文是西门子扩展的。

    简单的就用标准报文1。2PZD

    那个Drive的FB左侧就是控制字1,给定,右侧就是状态字。其他就别写了。仅2PZD嘛。


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/15 8:00:45 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/12/17 16:03:55

    感谢回复,等下周一到货后试试,不行再来请教。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/12/17 16:03:55 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/21 19:08:38

    等待时段,先把TIA V13 升级到SP1 包括 选件StartDrive SP1,如果需要再下载 G120 HF 4.7。否则拿到的CU是4.7.3还是不能识别。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/21 19:08:38 发表于4楼的内容