各位版主、高手、大侠们,第一次接触这个变频器,手册看了很多,看着铺天盖地的参数,头昏眼花,鉴于我是需要简单功能,所以想来此求助,期望能进展快些。
很多问题在熟悉的人看来简直不是问题,但对于没入门的人来说,困惑很多。
环境:TIA V13 SP1,硬件:CPU1511 PN + G120(CU240E-2 PN+PM240-2)
要实现的功能:能用PLC程序控制正反转启动停止
目前的现状:
1、变频器还没到货,因此只是前期学习了解
2、参看了yming版主的“使用S71200控制调试SINAMICS G系列”连载系列,完成了硬件组态
目前的困惑:
1、所需要修改的参数可以全部在TIA里面完成吗?还是需要用BOP面板设置。
2、就我的正反转启停的功能,到底要修改哪些参数。
3、组态的时候,我应该选择哪种报文?标准报文1、标准报文20、350、352这些选择的依据是什么?
4、选择不同的报文后,状态字和控制字是否可以直接使用IW和QW?在各种不同的报文中,状态字和控制字的含义从哪里可以查看?
期待回复,不胜感激。
-
-
ababab 发表于 2015/12/15 8:00:45
G系列的驱动,可以在TIA V13中完成调试(需要安装startdrive选件),根据CU240E-2PN的版本,可能需要升级SP1。驱动调试过程和在Starter中几乎一致。
驱动的设置先按照最相近的“宏”来选择。不理想再改。包装盒里有接线和说明书。
你用库程序,不用去管控制字之类的,它已经给你做好了。
标准报文1、20都是ProfiDrive定义好的。3xx报文是西门子扩展的。
简单的就用标准报文1。2PZD
那个Drive的FB左侧就是控制字1,给定,右侧就是状态字。其他就别写了。仅2PZD嘛。
引用 ababab 2015/12/15 8:00:45 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2015/12/17 16:03:55 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2015/12/21 19:08:38
等待时段,先把TIA V13 升级到SP1 包括 选件StartDrive SP1,如果需要再下载 G120 HF 4.7。否则拿到的CU是4.7.3还是不能识别。
引用 atmupkeep 2015/12/21 19:08:38 发表于4楼的内容