您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s7-1200如何通过MD720实现GPRS通信,中心站应该如何配置

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

s7-1200如何通过MD720实现GPRS通信,中心站应该如何配置

atmupkeep  发表于 2015/12/12 15:28:52      1656 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的现有设备是:S7-1200 1215C、SINAUT MD720、S7-1200 CM1241 RS232

还有一块TELECONTROL SERVER BASIC的正版光碟(不知可否安装在WIN7电脑)

想问一下以现有的软硬件能否实现s7-1200与PC的GPRS通讯,如果可以,希望能给个库程序的链接和实现教程,如果不行,请给出改正的方案,万分感谢


1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/15 7:57:49

    下载中心找下A0494文档

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/15 7:57:49 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/17 17:59:23

    我们之前就是看着这篇文章弄的,但是一直实现不了,后来问了西门子的工程师,他说1200不能实现GPRS通信,我们就换了200了。现在遇到的问题是,程序在监控时程序块WDC_SEND的ERROR引脚是“1”,而DONE引脚是“0”,这个大概会是出了什么问题?


    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/17 17:59:23 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/21 19:49:30

    GPRS毕竟是2G时代的移动通讯,MD720-3估计已经停产,后来1200还有个用于GPRS的1242-7模块,好像一直没通过国内认证,能选择的话尽量用3G4G网络。


    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/21 19:49:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /