有个现场一台变频器拖4个水泵,起泵流程我知道,一般都是变频器带一台泵到工频后,切除变频器下端接触器,让该泵连接工频的接触器吸合。不过关于停泵的时候问题就来了。由于是恒压供水,比如现场现在有2台已经在工频了,变频还带了一台水泵,当管压上升的时候,正常应该调节变频器带着的那台水泵,降低频率运行,但是万一这台泵已经下降到最低了。管压依然比较高需要再调节一台泵,请问,变频器可以通过接触器切换,直接切到工频运行的泵上直接调节么?还是说我只能通过接触器直接断掉一台工频运行的泵。如果管压下降太厉害了,我还得把原来变频器带着的那台调到最低的泵给重新调起来? |
-
引用 yanwen 2015/12/15 9:36:37 发表于2楼的内容
-
引用 atmupkeep 2015/12/17 18:00:20 发表于3楼的内容
-
-
fung 发表于 2015/12/21 19:50:30
1,当管压上升时(两工一变),可以通过工频泵阀门调节降低流量,配合变频泵升速。直至工频泵停机,完成恒压供水。
2,不能直接直接合变频器出线接触器,在工频接触器没有断开的情况下变频器会爆炸(反送电)。如果变频器有飞车启动功能,需要在断开工频接触器后,躲开电机衰减电压,配合该泵出口阀门(应该调节至最小,以保证变频器低载启动)。先合变频器进线接触器,变频器初始化完成(时间长短视变频器而定)后合出线接触器启动泵。
恒压供水切换设备时不仅仅要考虑设备本身的限制,还要考虑工艺流程方面因素。希望对