您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » WIN7升级WIN10后STEP7v5.5sp4在线测试

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

WIN7升级WIN10后STEP7v5.5sp4在线测试

wangchen  发表于 2015/12/15 18:39:22      1647 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

操作系统升级前已经安装有SETP7v5.5和V13,升级后能正常起动,但据同事说,通过以太网step7v5.5不能在线,V13(S7-15000)只能通过CPU模块在线。最近几天进行了STEP7V5.5的测试:

  1、先通过以太网,不能发现网络节点,其他更无从谈起;

2、改用MPI适配器,可以在线并上载PLC中的程序;

3、据此推断是win10限制了网络访问,修改WIN10设置,控制面板>网络和共享中心>高级共享设置>启用网络发现,之后通过cpu414-3pn/dp模块的PN端口可进行程序的下载、上载、程序修改、变量监控等功能,通过CP443-1ADV模块的PN端口可进行程序的下载、程序修改、变量监控等,不能上载。


1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/16 19:20:12

    欢迎新产品新环境等条件下的实操分享。


    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/16 19:20:12 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/21 20:17:18

    欢迎新产品新环境等条件下的实操分享。


    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/21 20:17:18 发表于3楼的内容

  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2015/12/21 20:26:50

    微软一个劲的提示升级10,我得稍微等等看。。。

    4楼 回复本楼

    引用 2015/12/21 20:26:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /