操作系统升级前已经安装有SETP7v5.5和V13,升级后能正常起动,但据同事说,通过以太网step7v5.5不能在线,V13(S7-15000)只能通过CPU模块在线。最近几天进行了STEP7V5.5的测试:
1、先通过以太网,不能发现网络节点,其他更无从谈起;
2、改用MPI适配器,可以在线并上载PLC中的程序;