您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » ABB机械手故障

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

ABB机械手故障

atmupkeep  发表于 2015/12/22 19:06:48      1177 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

产于1999年的机械手,S4CPLUS系统,昨天想要开机试试,结果画面显示如下照片,已经到冷启动这步了,但是就是卡在当前画面了。求教现在的问题在哪里?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/22 19:57:33

    应该是接插件接触不良或者损坏,你把内部插槽全部拔下处理再插上试一下
    这种原因一个是受潮,另一个是遭遇鼠咬虫害之类
    当然有可能是电容干涸

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/22 19:57:33 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/24 20:09:53

    谢谢,请问F-Diode是指什么?
    在系统丢失的情况下如何重装系统呢?冷启动重装是要在进入菜单以后才能选择,我现在已经进不去系统了。

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/24 20:09:53 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/24 20:11:03

    看你的启动提示是硬件异常,首先处理硬件再说

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/24 20:11:03 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/25 20:18:41

    谢谢大神,请问有没有报警信息提示的资料,这台机器太旧了,找不到相关的资料了。

    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/25 20:18:41 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /