您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 单体设备控制程序,能帮忙看看嘛

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

单体设备控制程序,能帮忙看看嘛

aaing  发表于 2015/12/31 16:42:08      1579 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  工艺描述:

此设备共有2个电磁阀,限位开关1个,压差开关一个

工作逻辑如下

  1. 设备需要进行位置转换简称换腔,即转换装置有两个位置1,2 此时限位开关都处于闭合状态,即设备换腔一次经历了限位开关1-0-1 状态。装换装置由换腔电磁阀1控制

  2. 正常工作过程中,电磁阀1先得电,限位开关经历了1-0-1 过程,接着电磁阀2得电,得电8秒。

  3. 设备工作触发条件有三种

       1.定时2小时

       2. 压差高

       3.手动

  4. 备注:

    若是系统上电,限位开关处于断开,则系统不会动作。

    自己编了一段程序,不知如何将限位开关的逻辑弄到程序中,求前辈指点一二

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/1/1 16:08:14

    控制工艺过程描述不清晰、不完整。

    图片程序存在的主要问题:

    1)没有压差开关

    2)手动与自动控制不应该合并在一起,应采用转换开关选择(无手动、自动选择信号);

    3)B002(断电延时)无意义;

    4)B005(锁存继电器)无复位的条件,导致Q1无法关闭输出、Q2无法输出信号。也就是说:一个循环都无法完成

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/1/1 16:08:14 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/2 16:27:15

     甫哥看的仔细,我忙了会,回来就给出答案了!

    楼主的逻辑表述还是不明确,尤其是限位方面。


    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/2 16:27:15 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/3 14:39:31

    我感觉应该是这样的:

    1、手动与自动应用与门进行选择,我的理解是压差高和时控都应属于自动,手动应与其分开,直接控制电磁阀。

    2、两电磁阀之间应做一个互锁,在这样的基础上再加限位开关。

    另:不明白的是,在电磁阀1得电的情况下,限位开关如何会出现1-0-1的过程呢?


    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/3 14:39:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /