工艺描述:
此设备共有2个电磁阀,限位开关1个,压差开关一个
工作逻辑如下
设备需要进行位置转换简称换腔,即转换装置有两个位置1,2 此时限位开关都处于闭合状态,即设备换腔一次经历了限位开关1-0-1 状态。装换装置由换腔电磁阀1控制
正常工作过程中,电磁阀1先得电,限位开关经历了1-0-1 过程,接着电磁阀2得电,得电8秒。
设备工作触发条件有三种
1.定时2小时
2. 压差高
3.手动
备注:
若是系统上电,限位开关处于断开,则系统不会动作。
自己编了一段程序,不知如何将限位开关的逻辑弄到程序中,求前辈指点一二
-
-
ababab 发表于 2016/1/1 16:08:14
控制工艺过程描述不清晰、不完整。
图片程序存在的主要问题:
1)没有压差开关;
2)手动与自动控制不应该合并在一起,应采用转换开关选择(无手动、自动选择信号);
3)B002(断电延时)无意义;
4)B005(锁存继电器)无复位的条件,导致Q1无法关闭输出、Q2无法输出信号。也就是说:一个循环都无法完成
引用 ababab 2016/1/1 16:08:14 发表于2楼的内容
-
引用 fung 2016/1/2 16:27:15 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/1/3 14:39:31
我感觉应该是这样的:
1、手动与自动应用与门进行选择,我的理解是压差高和时控都应属于自动,手动应与其分开,直接控制电磁阀。
2、两电磁阀之间应做一个互锁,在这样的基础上再加限位开关。
另:不明白的是,在电磁阀1得电的情况下,限位开关如何会出现1-0-1的过程呢?
引用 hypermill9 2016/1/3 14:39:31 发表于4楼的内容
-