您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EM253模块差分驱动

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

EM253模块差分驱动

atmupkeep  发表于 2016/1/1 17:18:53      981 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

集电极开路输出模式达不到定位精度,差分驱动输出模式怎么接,需要用屏蔽双绞线吗?还是普通屏蔽线

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/2 18:37:34

    无论集电极还是差分,本来就应该使用屏蔽双绞线

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/2 18:37:34 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/3 20:06:27

    精度不是换个接口就得到的。不要为未解决的事情托个词。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/3 20:06:27 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/4 18:41:23

    已经解决了。加了EM253模块,改了差分驱动方式,精度+-0.03mm。我的驱动器没有放在柜子里面,单独放在外面的,所以才问线最长能到多长的

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/4 18:41:23 发表于4楼的内容