之前参与过一个项目,为S7300系列,一个CPU,两个扩展ET200,并且这三个在不同的位置,即CPU在远端,距离第一个ET200大约7公里,第一个ET200距离第二个ET200大约6公里,同时S7300 的CPU与厂区大系统建立profibus-dp通讯,考虑到各种因素吧,最终采用CPU为315-2DP,通过自身的DP口连接两个ET200,同时CPU处添加342-5模板,用于与大系统连接,由于距离远,采用西门子的OLM模块,组网大致如下:
1·315-2DP放置两个单口OLM模板,分别用于与中间第一个ET200,和厂区内的OLM连接(厂区内的OLM也为单口)
2·第一个ET200模板处放置一个双口OLM模板,用于与315-2DP和第二个ET200连接
3·第二个ET200放置一个单口OLM
由于第一次使用OLM相关设备,一些细节不了解,由于施工单位电焊机作业,将6公里处光缆融化,导致光缆通讯不稳定,时断时连,本以为是干扰的问题,通过OB86测试ET200中断时间为晚上,而晚上是不试车的,查找该问题用了足足两周的时间。该问题处理后,与大系统连接时又发现新的问题,3152DP与厂区连接时,中间光缆都采用了跳线连接,法兰数也很多,与大系统连接后,发现olm的 channle level灯为黄色,查找手册说是出现衰减,一开始用酒精将所有跳线口擦拭,还是不行,查找手册,原来olm对于衰减有门限要求,最后将跳线法兰连接的地方直接熔接,问题排除!
整体来说对于olm模板有了初步认识!