您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 求助MM430恒压供水系统问题

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9913  2024年可用积分:5

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

求助MM430恒压供水系统问题

wangchen  发表于 2016/1/18 22:16:44      1146 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

酒店中区(5-14)冷水使用两台水泵加MM430加一台压变控制实现恒压供水,压力区间设定为0.8-0.9mpa就可以满足。酒店运行半年中区冷水水压一直未按照要求实现,变频器控制高压能到0.9,低压有时会降到0.7水泵才启动加压。导致水压波动非常大,求请大侠讲解一下如何实现PID闭环控制



1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/24 10:19:27

    是不是说的信息不详细没人能帮我,555~~~

    压力变送器量程0-1.6mpa  p2240设定为56  压力上限0.9 上限没问题就是下限会低于0.8

    我想把压力波动范围控制在0.1mpa内


    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/24 10:19:27 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/24 15:15:45

    pid 2257 10 斜坡上升时间

    pid 2358 30 斜坡下降时间


    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/24 15:15:45 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/25 14:14:22

    唉,不是没人回复,而是此问题太宽泛,不知从何处切入好。 先上两张图示,第一张图是PID的作用,楼主的问题系统,PID是作为主控制输入呢?还作为微调输入?这是原系统的控制结构。要搞清楚。如果不知道你现在PID的调节结构,没法说呀。话题就多了。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/25 14:14:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /