酒店中区(5-14)冷水使用两台水泵加MM430加一台压变控制实现恒压供水,压力区间设定为0.8-0.9mpa就可以满足。酒店运行半年中区冷水水压一直未按照要求实现,变频器控制高压能到0.9,低压有时会降到0.7水泵才启动加压。导致水压波动非常大,求请大侠讲解一下如何实现PID闭环控制
-
-
fung 发表于 2016/1/24 10:19:27
是不是说的信息不详细没人能帮我,555~~~
压力变送器量程0-1.6mpa p2240设定为56 压力上限0.9 上限没问题就是下限会低于0.8
我想把压力波动范围控制在0.1mpa内
引用 fung 2016/1/24 10:19:27 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/1/24 15:15:45
pid 2257 10 斜坡上升时间
pid 2358 30 斜坡下降时间
引用 hypermill9 2016/1/24 15:15:45 发表于3楼的内容
-
-
-
jijun 发表于 2016/1/25 14:14:22
唉,不是没人回复,而是此问题太宽泛,不知从何处切入好。 先上两张图示,第一张图是PID的作用,楼主的问题系统,PID是作为主控制输入呢?还作为微调输入?这是原系统的控制结构。要搞清楚。如果不知道你现在PID的调节结构,没法说呀。话题就多了。
引用 jijun 2016/1/25 14:14:22 发表于4楼的内容