有源信号、无源信号、干节点、湿节点你们能够区分开吗?
这些术语属于咱们行业的行话,这几个行话比较绕人。欢迎大家积极讨论,如果简单便捷的区分它们?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/1/24 9:03:57

      1、有源和无源:对AI来说的,如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号;反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。
       2、干节点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性,可以互换;
          湿节点定义: 如果把以上的干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿节点信号;

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/1/24 9:03:57 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/24 16:18:39

    干节点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个节点之间没有极性,可以互换;
          湿节点定义: 如果把以上的干节点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿节点信号;

    补充说明一下:楼上已经说的很清楚了!
    干接点就是大家常用到的继电器的常开、常闭触点,继电器动作时,其触点没有电压信号,当另一设备接受这个干接点信号时,是否需要信号,看其要求!
    湿接点就是这个开关量信号,有电压信号,一般有常见的24vDC 220vAC用的时候要注意!

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/24 16:18:39 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/1/24 16:22:12

    有源信号和无源信号根据站的角度不一样,得到的结论刚好是相反的。
    现场仪表人员喜欢从仪表角度向DCS看,此时4线制仪表,3线仪表得到的信号是无源。两线制仪表得到的信号是有源的。但是从DCS向仪表看得到的答案刚好相反。