怎么屏蔽安全集成的报警?
hypermill9 发表于 2016/2/5 8:18:36 1899 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
swy 发表于 2016/2/5 8:27:57
西门子安全集成功能是执行欧美工业标准中有关设备安全标准而实施的,在国内应用较少,碰到这种报警查找分析很困难。
我们通常查找机床厂家设定的安全集成报警信号,一般在UDT18用户数据块中定义。举例说明:
安全集成报警NC.27024和NC.27023,但该两报警是因为DRV.300911和NC.27102引起,因为有关安全集成都会在NC和PLC或DRV同时引起报警。查报警手册300911;然后查NC.27001,查X轴驱动参数;27001号;等知:
MD1395=1,则查MD1391=1659H,MD1392=1599H,换为二进制,知道6和9位不同,查MD1391
(时间关系,笔记未粘贴完,回头再贴出!)
引用 swy 2016/2/5 8:27:57 发表于2楼的内容
-
引用 wuwei01 2016/2/6 14:21:42 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/2/7 16:41:46
谢谢斑竹,安全集成还没机会接触,期待班主扫盲