您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 伺服、变频器实验室三相380V电源问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

伺服、变频器实验室三相380V电源问题

hypermill9  发表于 2016/2/14 9:37:53      1426 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人想在是原始对S110、G120等产品做测试,S110、G120无法使用单相380V电源,购买变压器的时候,发现单相只能变单相的电源。经过搜索,发现有款类似交=直-交变换的电源整流装置,好像可以应用,3KW,大概4000左右价格。

发帖探讨,这种产品应用在伺服、变频上,有没风险与需要注意的?

 

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/2/14 9:49:34

    S110、G120无法使用单相380V电源,,带载肯定不行,

    空载电机这个应该可以的吧。。我试过BLM接两相电源,,运行没问题,,轻载负荷,温度升的快,,没有故障。

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/2/14 9:49:34 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/15 8:27:39

    空载电机这个应该可以的吧。。我试过BLM接两相电源,,运行没问题,,轻载负荷,温度升的快,,没有故障。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/15 8:27:39 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/2/15 14:15:08

    也有人用单相220V变频器输出接三台(或三相绕组)变压器升压到380V构成星形三相四线实验室电源的。

    尤其是使用P1300=19独立电压控制模式,直接输出50Hz,输出电压值可调整。


    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/2/15 14:15:08 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /