您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » WinCC flexible的项目移植到博途遇到的问题和解决的方法

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

WinCC flexible的项目移植到博途遇到的问题和解决的方法

aaing  发表于 2016/2/15 16:48:15      2092 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在将WinCC flexible 2008的项目移植到博途时失败,出现的信息是“TIA Portal 中未安装移植,或者未安装 WinCC flexible SP2/WinCC flexible SP3。请检查安装并再次执行移植。”解决问题花了些时间,现在将解决的方法与大家分享。

1)WinCC flexible项目的版本问题

WinCC flexible SP4是2012年发布的,现在大家使用的几乎都是WinCC flexible SP4。开始我的理解是需要卸载WinCC flexible 2008 SP4,然后安装WinCC flexible 2008 SP2/SP3。后来发现WinCC flexible 2008 SP4的“项目”菜单有一个“另存为版本”命令,在打开的对话框中可以选择将打开的项目另存为WinCC flexible 2008 SP1~SP3的版本。我将SP4版本另存为SP3版本。

2)安装移植软件

移植另存为SP3的版本还是失败,错误信息还是“TIA Portal 中未安装移植,或者未安装 WinCC flexible SP2/WinCC flexible SP3”。

安装的时候是否安装了移植(Migration)软件,搞不清楚了。只好打开WinCC V13 SP1的安装软件,选择“修改/升级”,在选择要安装的产品配置的对话框中(见下图),发现的确没有安装WinCC flexible 2008 SP2/SP3的项目移植软件。勾选该对话框后,安装好WinCC V13 SP1的该移植软件。最终在博途中移植WinCC flexible 2008 SP3的项目成功。

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/16 9:37:55

    我做的一个项目从MP277移植到TP1200的路子同圣侠介绍一样,14年中做的。

    只是精智屏的USB口一直未得到很好的应用,例如存储记录文件于U盘上。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/16 9:37:55 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/2/16 9:38:58

    个人有个不好的习惯,只要硬盘装得下,安装西门子的软件时能勾选的就统统勾选,也省得以后再次麻烦巨大的安装程序。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/2/16 9:38:58 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/2/16 9:39:49

    我能默认的就默认....

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/2/16 9:39:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /