您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 大家压力表进水的后果

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

大家压力表进水的后果

fung  发表于 2016/2/15 16:49:37      1004 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

假设有一个氮气储罐,其上有压力表,储罐进水,水位逐渐超过压力表,那么在这一过程中压力表的指示如何变化呢

1楼 3 2 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/2/16 9:22:28

    进水就进水么,进洗澡水也中呀,进肉汤有木有?

    如果水位淹没了取压口呢,
    那么,
    压力表测值=(液面到取压口之间的液柱压强+气压)

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/2/16 9:22:28 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/2/16 9:46:05

    压力表能测风也能测液体 没区别吧

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/2/16 9:46:05 发表于3楼的内容

  • 西门子

    西门子   |   当前状态:在线

    总积分:3257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    西门子   发表于 2016/2/18 1:20:55

    swy 2016/2/16 9:22:28 发表在 仪器仪表

    进水就进水么,进洗澡水也中呀,进肉汤有木有?
    如果水位淹没了取压口呢,
    那么,
    压力表测值=(液面到取压口之间的液柱压强+气压)

    支持。。
    4楼 回复本楼

    引用 西门子 2016/2/18 1:20:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /