为了防止设备在晃电时,接触器吸合不可靠,发生人和设备事故。一般的解决办法就是--增加零压继电器。
原理是;
1, 在设备的接触器动作之前,先要通过零压继电器的点吸合后,才能够工作。
2, 在发生晃电的时候,零压先掉,之后,所有的电器原件都掉。设备停止运行。
3, 在电压高了,所有的电器控制的条件,必须先使得零压继电器人为的吸合,才能够动作。避免了人和设备的事故发生。