您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 当电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

当电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?

fung  发表于 2016/2/23 19:14:22      1480 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当打压电源系统出现瞬时低电压时,各低压用电设备的接触器如何防晃呢?防晃电有什么措施呢?


1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/24 16:09:39

    控制系统串入UPS,接触器等使用直流接触器。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/24 16:09:39 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/24 19:01:39

    停电时接触器还在吸合,再来电是会出现自启动。不安全。


    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/24 19:01:39 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/2/25 9:30:37

    为了防止设备在晃电时,接触器吸合不可靠,发生人和设备事故。一般的解决办法就是--增加零压继电器。

    原理是;  

    1,  在设备的接触器动作之前,先要通过零压继电器的点吸合后,才能够工作。

    2,  在发生晃电的时候,零压先掉,之后,所有的电器原件都掉。设备停止运行。

    3,  在电压高了,所有的电器控制的条件,必须先使得零压继电器人为的吸合,才能够动作。避免了人和设备的事故发生。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/2/25 9:30:37 发表于4楼的内容