您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » CPU224开机五分钟后故障灯和运行灯同时闪烁

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

CPU224开机五分钟后故障灯和运行灯同时闪烁

atmupkeep  发表于 2016/2/24 22:01:57      1594 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场调试CPU,开机,灌入程序,正常。过了5分钟左右故障等和运行等同时闪烁,频率约莫1,再用电脑,连接不上。断电,10分钟后上电,又能连接下载,又5分钟,还是同样故障。

怀疑CPU有问题,更换CPU。还是同样问题。

这究竟是怎么回事呢? 现场有10套同样的设备,就这一套有问题。


 

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/25 16:13:11

    10套就好办了。只接电源线到plc。看看。


    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/25 16:13:11 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/2/27 15:14:43

    换个其他套设备的CPU到这套上来看看。


    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/2/27 15:14:43 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/28 14:09:11

    PLC---信息,看看有没有什么发现。


    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/28 14:09:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /