您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于CANOPEN通讯的求助!!!

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于CANOPEN通讯的求助!!!

fung  发表于 2016/2/25 20:35:04      976 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

施耐德PLC与SEW MDX61B伺服控制器采用CANOPEN通讯,PLC通讯显示成功,从控制器上可以检测到NMT以处于operational状态,但是控制字和状态字无法发送接受,TX-PDO1包含PO1-PO3共三个控制字,RX-PDO1包含PI1-PI3三个状态字,发送接受过程中控制字状态字始终为默认值0不改变。接线硬件问题和控制器PLC通讯设定应该没有问题不然NMT状态也不会在运行状态,求助大神们,谁遇到过这种问题?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/26 7:49:47

     

    首先能确定控制字和状态字是非零吗?

    然后考虑传输模式是那种?

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/26 7:49:47 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/27 15:30:42

    另外,施耐德是否有查看主站或从站的状态指令?

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/27 15:30:42 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/2/28 15:40:15

    很好学习一下了谢谢啊。。。。。。。。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/2/28 15:40:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /