您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » DP通信为什么不稳定?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

DP通信为什么不稳定?

aaing  发表于 2016/2/28 13:59:10      2156 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/2/28 15:44:58

    排除线的问题,就是干扰了


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/2/28 15:44:58 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/1 18:34:27

    调试初期就不稳定,设计有问题吧,线路的长度以及走线不符合标准,这种问题很难解答,因为对现场的情况不了解,


    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/1 18:34:27 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/2 19:16:49

    为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。

    我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。

    Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4

    Distributed I/Os: station return

    Address of the affected DP slave: station number:    6

    DP master system ID:      1

    Log. base address of the DP slave: Input address:  2042

    Log. base address of the DP master:   2047

    Requested OB: Rack failure OB (OB86)

    6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图:


    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/2 19:16:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /