"做三段速运行的时候电机不运行

jijun  发表于 2016/2/29 15:22:56      1495 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。

p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了



 

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/29 15:36:33

    初始化一下看看吧,外接端子都接了些什么信号啊。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/29 15:36:33 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/3/4 19:24:05

    你看看701-704都设置什么了?

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/3/4 19:24:05 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/5 14:59:10

    1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。

    2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:

    第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。

    第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。

    第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/5 14:59:10 发表于4楼的内容