引用 yujie0612 2016/2/29 15:36:33 发表于2楼的内容
-
引用 xuwenbin 2016/3/4 19:24:05 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/3/5 14:59:10
1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。
2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:
第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。
第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。
第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。
引用 atmupkeep 2016/3/5 14:59:10 发表于4楼的内容