您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SMC20能否外接24VDC电源的编码器

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

SMC20能否外接24VDC电源的编码器

xuwenbin  发表于 2016/3/7 13:28:23      1323 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

记得样本上看到SMC20模块所能提供给编码器的电源是5V

现在遇到一个这样的第三方编码器

电源电压是7~30VDC,类型为sin/cos类型

 

不管是使用SMC20的电源还是外接24V的电源,模块都会报错

实际上查询过SMC20的手册,貌似这个模块是带有电源诊断功能的


所以我才想知道,SMC20能否外接24VDC电源的编码器

 

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/8 10:48:04

    是的。可以设定两种编码器电源电压。改编码器电源电压会有提醒!外接适配各厂家的第三方编码器。

    有各种SMC(10、20、30、40、50...),适配不同的编码器。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/8 10:48:04 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /