您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 6se70 每次启动总是反转一段距离

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

6se70 每次启动总是反转一段距离

atmupkeep  发表于 2016/3/15 22:24:09      1074 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

带编码器的矢量控制方式,位能性负载,不管哪个方向运转,启动时总向与给定的方向相反的方向转一下,然后向给定方向运行。

请有现场经验的同行指点一下。


 

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/3/16 8:25:02

    改为SLVC空转一下,,看看是不是还是反转,,或者高速运行一下。

    有可能是编码器的反馈不准确,或者是程序设置的问题,以前使用过的一个行车,为了保证安全,低速运行

    时会先向相反的方向转一下再运行。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/3/16 8:25:02 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/3/17 18:33:55

    改为SLVC空转一下,,看看是不是还是反转,,或者高速运行一下。

    有可能是编码器的反馈不准确,或者是程序设置的问题,以前使用过的一个行车,为了保证安全,低速运行

    时会先向相反的方向转一下再运行。


    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/3/17 18:33:55 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/20 15:10:10

    那也好办,参数设置加锁了不要紧,直接找制造商让他们解决问题,而且严格验收标准,差一点都不行。这样估计就不加锁了,还会主动告诉你调整什么。


    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/20 15:10:10 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/22 20:02:14

    各种假设,可能都不存在。

    有哪些参数可能出现这个情况,设备原先就有这个问题。


    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/22 20:02:14 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/25 19:57:54

    我想,可能的原因:


    一个是抱闸打开的条件需要调整,现在的现象是启动瞬间有一个制动力存在。如何消除需要通过抱闸打开的时间去制;


    第二个是,如果转速调节器放大倍数太大了,启动瞬间会出现反转再正转的问题。


    你的现场情况是怎样就不知道了。


    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/25 19:57:54 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /