S120怎么实现扭矩控制?

wuwei01  发表于 2016/3/16 22:29:54      3073 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 有台设备,CU320控制S120实现伺服电机的速动控制和扭矩控制,现可以实现速度控制,但有时工况要求为扭矩控制方式:电机与一减速器的输出端连接,减速器输入端固定死,由上位机(s7-300)给出一个0---XXX的正向或反向扭矩值,要控制电机输出正向或反向的扭矩(电机轴由于负载的输入端固定,没有速度的)。软件用的是STARTER,现轴的报文是1,通过PLC给出控制字及转速。

    请教大家,上述的扭矩控制时怎么实现?报文、控制字应该是多少,扭矩怎么给?谢谢! 


1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/17 10:47:36

    通常使用报文352,6/6PZD的报文。它有4个空置的自由PZD可用。

    如果是报文1;则需要利用其中不用的位,作为转速控制和转矩控制的切换(p1501),而第二个PZD则同时作为转矩的给定(P1503)。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/17 10:47:36 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/17 15:51:50

    电机输出轴被锁死了?是同步机?异步机?有编码器反馈吗?

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/17 15:51:50 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/20 16:05:54

    这是同步永磁电机呀。


    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/20 16:05:54 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/25 20:28:00

    嗯,原来如此。唯有同步电机胜此大任。


    用开关量连接P1501,只要这个开关量等于0,就是转速控制,不管P1503状态如何;当P1501的开关量参数为1时,转速控制被屏蔽掉了,此时P1503的值就是转矩控制设定值。


    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/25 20:28:00 发表于5楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/3/25 20:28:49

    这个P1501的转换我想问一下运行中是可以转换的吧,,比如主从控制中硬性连接,从机转矩控制,如果硬性

    连接突然中断,外部有检测是不是可以在线转换,防止飞车。