有台设备,CU320控制S120实现伺服电机的速动控制和扭矩控制,现可以实现速度控制,但有时工况要求为扭矩控制方式:电机与一减速器的输出端连接,减速器输入端固定死,由上位机(s7-300)给出一个0---XXX的正向或反向扭矩值,要控制电机输出正向或反向的扭矩(电机轴由于负载的输入端固定,没有速度的)。软件用的是STARTER,现轴的报文是1,通过PLC给出控制字及转速。
请教大家,上述的扭矩控制时怎么实现?报文、控制字应该是多少,扭矩怎么给?谢谢!
-
-
sweect 发表于 2016/3/17 10:47:36
通常使用报文352,6/6PZD的报文。它有4个空置的自由PZD可用。
如果是报文1;则需要利用其中不用的位,作为转速控制和转矩控制的切换(p1501),而第二个PZD则同时作为转矩的给定(P1503)。
引用 sweect 2016/3/17 10:47:36 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2016/3/17 15:51:50 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/3/20 16:05:54 发表于4楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2016/3/25 20:28:00
嗯,原来如此。唯有同步电机胜此大任。
用开关量连接P1501,只要这个开关量等于0,就是转速控制,不管P1503状态如何;当P1501的开关量参数为1时,转速控制被屏蔽掉了,此时P1503的值就是转矩控制设定值。
引用 atmupkeep 2016/3/25 20:28:00 发表于5楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/3/25 20:28:49
这个P1501的转换我想问一下运行中是可以转换的吧,,比如主从控制中硬性连接,从机转矩控制,如果硬性
连接突然中断,外部有检测是不是可以在线转换,防止飞车。
引用 luck 2016/3/25 20:28:49 发表于6楼的内容