您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7300故障问题解析

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

S7300故障问题解析

xueba  发表于 2016/3/22 9:33:03      964 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂用了一套S7300系统,CPU是315-2DP。现在出了个问题,向各位咨询一下。CPU SF和BF偶尔闪烁,一闪烁所有的泵都停了,一正常泵又自己启动了。想请问一下是不是通讯出了问题,但子站IM153连接器又没有报井。如果通讯出问题了,下边的数据不应该掉啊,各位帮忙分析一下,头都大了,谢谢

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/3/22 14:30:55

    SF(BF)不是总线出错指示灯吗,应该是profibus 总线有问题吧

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/3/22 14:30:55 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/3/22 18:49:38

    有可能是总线干扰,导致通讯中断。可能是你315里面没有加入OB87、OB82等组织块,导致PLC停机。

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/3/22 18:49:38 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/26 21:20:07

    有可能是总线干扰,导致通讯中断。所有设备都停止,看看还出不出故障报警,如果没有了就是二次谐波干扰,重新规范走线。如果还有就检查一下程序把

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/26 21:20:07 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/28 19:33:21

    此问题我遇到过,CPU SF和BF灯变为红色2S内,设备不会有问题,大于2S,设备停止运行;

    解决办法:更换原装通迅线,更换设备上的总线接头,重新处理接地。

    5楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/28 19:33:21 发表于5楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/3/28 21:17:26

    通讯线及接头最好采购质量较好的,省下比必要的麻烦

    6楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/3/28 21:17:26 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /