您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 安全阀背压问题?

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

安全阀背压问题?

yujie0612  发表于 2016/3/24 9:09:21      2063 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问:有一个安全阀设定压力是7KG,背压是1KG,能用在设定压力是7KG,背压是2KG的工况吗?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/3/24 9:23:00

    可以吧

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/3/24 9:23:00 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/25 18:34:50

    普通安全阀允许背压是10%   你这都将近30%肯定不行  用波纹管背压平衡式的吧

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/25 18:34:50 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/29 21:27:19

    看你的安全是选用的什么形式,背压大小决定了安全阀弹簧的选型,弹簧需克服背压的力达到密封。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/29 21:27:19 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/30 18:24:00

    重新计算,在背压曾加情况下,口径大小是否满足排量要求

    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/30 18:24:00 发表于5楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/3/30 20:05:52

    我估计不行,不过得重新计算,等于你减少了压降

    6楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/3/30 20:05:52 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /