控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 安全阀背压问题?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2016/3/24 9:09:21 2152 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请问:有一个安全阀设定压力是7KG,背压是1KG,能用在设定压力是7KG,背压是2KG的工况吗?
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/3/24 9:23:00
可以吧
引用 a1123 2016/3/24 9:23:00 发表于2楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/3/25 18:34:50
普通安全阀允许背压是10% 你这都将近30%肯定不行 用波纹管背压平衡式的吧
引用 aaing 2016/3/25 18:34:50 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2016/3/29 21:27:19
看你的安全是选用的什么形式,背压大小决定了安全阀弹簧的选型,弹簧需克服背压的力达到密封。
引用 ababab 2016/3/29 21:27:19 发表于4楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
atmupkeep 发表于 2016/3/30 18:24:00
重新计算,在背压曾加情况下,口径大小是否满足排量要求
引用 atmupkeep 2016/3/30 18:24:00 发表于5楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/3/30 20:05:52
我估计不行,不过得重新计算,等于你减少了压降
引用 bonbo 2016/3/30 20:05:52 发表于6楼的内容