您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表基础知识汇总

zdm2008

zdm2008   |   当前状态:在线

总积分:461  2024年可用积分:10

注册时间: 2012-09-05

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

仪表基础知识汇总

zdm2008  发表于 2016/4/5 15:44:01      874 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、仪表测量的四大参数:液位、温度、压力、流量。

2、温度测量仪表:双金属温度计、热电偶、热电阻。

3、热电偶常用类型为K型测量温度一般为0-1000度,R0-1200度、E0-800度。如:制氢转化炉大部分为R型热电偶。

4、压力测量仪表:压力表、压力变送器、压力开关。

5、压力表的选型要求:使用压力应该为选用量程的三分之一到三分之二之间。脉冲压力应该选用不超过量程的二分之一。

6、压力变送器为远程测量仪表。其将测量信号传送至DCS显示。常见问题:A、引压管堵导致测量不准。B、接头泄漏导致测量偏低。

7、流量测量仪表:差压变送器(孔板)、质量流量计、转子流量计等。

8、测量气体类介质流量时候,需要在DCS进行温压补偿。如:蒸汽流量。若维修补偿的压力变送器,导致压力变为0,则此蒸汽流量将变小,大概是正常的一半。

9、转子流量计常见故障为不动。基本原因未管线内铁锈等吸附到转子磁铁上,导致卡住。

10、液位测量仪表:双法兰液位计、玻璃管、磁翻板、浮筒等。

11、双法兰液位计受介质密度影响。其出现与现场液位计偏差的时候,可以考虑是不是介质更换导致密度变化引起的。

12、磁翻板液位计测量部件是浮子,类似一个椭圆球,其安装要求带磁铁部分在上端。常见故障:A、测量偏低,可能是浮子装反,或者浮子泄漏导致进液体。B、不变化,可能为浮子磁铁出吸附杂质导致卡。

13、现场液位计如玻璃管,本身有一次阀,基本为蓝色。此阀门正常状态应该是开度在全部开度的中间位置。全开或者全关都会导致引压管不通,导致测量不准。

14、仪表控制部分使用调节阀实现。分为A、气路部分。B、电路部分。C、阀门本体。

15、阀门分为气开、气关。从系统安全角度考虑。单作用调节阀气开基本就是风线从阀门膜头下面接入。

16、调节阀的仪表风压调节是根据阀门本体设计进行的。一般可以稍微比铭牌规定压力稍微高一点。

17、单回路控制:是指一个策略参数与一个执行机构(阀门)直接进行连接控制,不与其他参数直接联系。如:一个流量与一个阀门既可以组成一个单回路控制。

18、串级控制:两个测量参数同时作用于一个执行机构(阀门)上,此时的两个参数分别形成回路,称为主回路、副回路。一般流量波动较大不建议投自动所以基本为副回路。

19、串级回路投用上要求:先副回路投串级,再主回路投自动。

20、在回路投自动方面建议先手动将参数调节稳定后再投自动,避免参数长时间波动调节。

21PID控制即:比例积分微分控制。

22P:比例度,是比例的倒数。值越小作用越大。可理解为曲线的竖坐标。

23I:积分时间,可理解为给出设定值后阀门的反映时间。可理解为曲线的横坐标。

24D:微分时间,即超前控制。根据曲线变化趋势提前进行调整控制。

 


1楼 0 0 回复