您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电偶降温变化慢

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

电偶降温变化慢

a1123  发表于 2016/4/9 16:30:46      1358 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近用西门子200PLC 带4个8TC 热电偶模块,采用K型热电偶,对房间进行温度测量。

温度升高热电偶变化明显,例如从室温20度升到45度,显示正常;但是室温从45度降到20度,热电偶降温很慢

跟不上室温变化。这种是正常现象还是热电偶不行?

请大神指点下。

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/4/10 10:32:46

    热电偶没你想象的灵敏

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/4/10 10:32:46 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/4/14 18:50:13

    温室从45度降到25度,热电偶估计要在过3-5分钟才降到25,这种是正常的?

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/4/14 18:50:13 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/4/16 19:06:23

    测室温的话建议你用热电阻就可以了,型号Pt100,尾长L=30cm,再买个信号隔离器或是温度变送器就可以将电阻信号转化成4~20mA的标准信号了

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/4/16 19:06:23 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/17 9:58:32

    你用万用表测一下对应的阻值看看什么情况!

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/17 9:58:32 发表于5楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/4/17 13:25:12

    这个还是真的没注意!

    6楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/4/17 13:25:12 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /